各位大哥,前辈:小弟遇到见麻烦事不知道怎么解决,厂里有一台塑料印刷机,还有七八台高频切袋机,当切袋机全部使用时,印刷机这边的电压偶尔会达到一千多伏,电线几个月炸一次,几个月炸一次都炸好几次了,变频也烧过,马达的接线柱也和盖子抢火,请问有没有什么办法可以解决呀
努力
分享
李想
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
530 个
工控威望:
749 点
下载积分:
5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2011-09-12
最后登录:
2024-07-05
查看李想的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-15 14:32
全看
|
小
中
大
高频部分使用铠装屏蔽电缆,并且屏蔽层分开良好接地;受影响的部分加装隔离变压器和防浪涌装置。当然,高频部分的设备分开,用独立变压器更好。