各位大哥,前辈:小弟遇到见麻烦事不知道怎么解决,厂里有一台塑料印刷机,还有七八台高频切袋机,当切袋机全部使用时,印刷机这边的电压偶尔会达到一千多伏,电线几个月炸一次,几个月炸一次都炸好几次了,变频也烧过,马达的接线柱也和盖子抢火,请问有没有什么办法可以解决呀
努力
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-12-09
查看坚士人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-15 08:47
接地。电线炸是否是过流引起,或是高压引起(电线耐压不足)。前者增大电线流量,后者增加耐压度。不过接地对高频机最重要的。