铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-12
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-27 22:45
现有一条全自动生产线具体设备配置如下
NO.1 某品牌专用上料机械手PLC配置 欧姆龙CJ2M-CPU12
NO.2 某品牌压机 PLC配置西门子S7200-226CN
NO.3流水线 配置三菱D700变频器
NO.4 专用机床 PLC配置欧姆龙CJ2M-CPU13
NO.5 流水线 配三菱D700变频器
NO.6专用检测设备 PLC配置基恩士KV5500
NO.7专用移载机械手 PLC配置三菱FX3U-64MT
NO.8专用清洗设备 PLC配置欧姆龙CP1E-N60DR
现在使用线路I/O实现了自动化运行 但是在运行操作中有诸多不便
想做一个总站控制整条线的设备 最好能监控各机床的状态已经plc数据
不知是否可以RS-485 ?问题是不同品牌的plc都加485通讯模块如何实现互相通讯
各PLC内部寄存器地址如何定义,如何可以实现读写?
另外总控想用三菱的Q或L系列主机。
请各位发表高论,高质量回帖必加分
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 2209 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 1084(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2024-11-15
查看zhang850412的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-28 10:10
用三菱Q通信,但程序就麻烦