CP1E-N30带电池,如何在原有程序中使DM数据保存到EEPROM中去,这样电池就不需要了,
sbwcc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 184 点
下载积分: 767 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2009-02-16
最后登录: 2024-09-08
查看sbwcc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 20:38
PLC设置里面设置
,触发A751.15会保存数据,每次新上电时会从内存区读取保存的数值,由于保存的是从D0开始的数据,所以要把你要保存的数据写在一起。详细可参考CP1E软件手册15-7页