my909846516
侦缉队长
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 140 点
下载积分: 8461 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-06-01
最后登录: 2014-05-18
查看my909846516的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-27 12:24
想请教西门子立即输入是信号绕过滤波直达输入锁存器,然后CPU是直接从锁存器读还是等输入刷新后从输入映像读?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-28 08:36
引用
引用楼主my909846516于2013-06-27 12:24发表的 西门子立即输入的问题 :
想请教西门子立即输入是信号绕过滤波直达输入锁存器,然后CPU是直接从锁存器读还是等输入刷新后从输入映像读?

我理解:CPU是直接从锁存器读.映像区不变
若是立即输出也是从锁存器读.映像区也立即更新。
吉圆电气 QQ751673698