楼主  发表于: 2013-06-27 10:16
西门子440变频器11KW带2台3KW电机,起重用,最近老报故障0002过电压,具体情况是空载时没问题,吊重物时运行过程中报故障,检查了电源电压为410V左右,请教可能的原因?
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 13:04
410V高了,变频器参数是380V,一般不要超过400V。