楼主  发表于: 2013-06-27 10:16
西门子440变频器11KW带2台3KW电机,起重用,最近老报故障0002过电压,具体情况是空载时没问题,吊重物时运行过程中报故障,检查了电源电压为410V左右,请教可能的原因?
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 20:10
变频器绝对没有问题,调一下P071,调到大于410V,就不会F002报警了,平时多注意收集资料。变频器参数很多,各个厂家又不一样。各位仔细看一下MM40的说明书。
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-27 22:18
是说的变频器硬件是没有问题呀。