西门子440变频器11KW带2台3KW电机,起重用,最近老报故障0002过电压,具体情况是空载时没问题,吊重物时运行过程中报故障,检查了电源电压为410V左右,请教可能的原因?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 18:23
引用
引用第2楼beichen于2013-06-27 13:04发表的  :
410V高了,变频器参数是380V,一般不要超过400V。

变频器默认输出电压都是400V,但我国普通低压三相交流异步电机额定电压是380,这个参数容易忽视,所以我也赞同。