今天上班突然变频器就把空开给顶掉了,检查变频器发现两个大电容有一个给爆掉了,先前有过一次报警但没注意看报警代码复位又重新启动了,可没过几个小时就成这样了,是温度高散热不好造成的吗?望大伙给分析看看
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-27 09:42
电容炸开有以下几点:1.电压过高,电压过高会导致电容击穿,轻者造成电容漏液,重者炸开。2.电容一般是两个串联使用(每个电容是400V或450V),每个电容上面并联一个均压电阻,如果电阻开路也会导致电容损坏。3.电容容量不够。4.略质的元器件,现在变频器市场混乱,变频器生产厂家为了追求利润,全用的元器件质量下降。
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!