各位高人指点一下,在PLC编程序时,比如一个转盘有八个工位走自动模式时,突然某一个工位发了故障报警时,要把整机停下来,用手动将发生报警的的这个工位故障报警排除后,再按一下自动启动按钮各工位继续接着前一个动作继续运行,这个环节的程序怎么写?请各位大侠指点!
2387419149
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 638 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-05-08
最后登录: 2015-11-10
查看2387419149的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-06 14:50
还不是中断问题吗;解决故障后,返回断点继续执行