晴间雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 138 点
下载积分: 612 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-06-14
最后登录: 2013-10-28
查看晴间雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-26 21:07
各位高人指点一下,在PLC编程序时,比如一个转盘有八个工位走自动模式时,突然某一个工位发了故障报警时,要把整机停下来,用手动将发生报警的的这个工位故障报警排除后,再按一下自动启动按钮各工位继续接着前一个动作继续运行,这个环节的程序怎么写?请各位大侠指点!
agoodlyman
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2013-12-10
查看agoodlyman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-26 22:01
自动化群号252305898
我刚建了个群,感觉咱们论坛少个迅速交流的平台