haipingyuer
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-26 20:53
请教下各位老师,我现在有5台200PLC,一个扫描枪,我需要把扫描枪的数据发送到其他4个从站CPU里面,我现在是用的自由口通讯模式,MODBUS电脑装不上,我知道怎么用中断,但我现在纠结的是怎么区分发送信息给哪一个从站,怎么定义从站站号,比如我发送的首地址是VB100,我定义站号应该是在哪个字节呢?希望有知道的可以耐心给讲解一下,谢谢老师。
男儿当自强
haipingyuer
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-30 20:08
网络读写指令我会,我就是想问下自由口通讯的话,我怎么定义站号,是靠起始字符和结束字符来区分的吗,比如我要发给3站的数据,我就在发送的数据前面加个字符,在3站接收那边定义接收的起始字符吗
男儿当自强