有一西门子S7-400PLC接一CP通讯模块通讯模块再接一路由器接多台上位机。
使用普通网线插入路由,设置好IP和掩码,能PING通,PC/PG接口设置为TCP/IP(auto)
将防火墙关闭,点击PLC->可访问的节点,没有可访问的节点。
点击PLC->编辑Ethernet节点,点击浏览网络,也找不到节点。
点击PLC->将站点上传到PG,在选择节点地址标签栏设置机架0,插槽2,显示没有。

更改机架,更改插槽都没有,再改PC/PG接口设置也没有节点显示。请问这是怎么回事?
我使用的软件是STEP7 V5.5,V5.4也试过。
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 09:55
确认下硬件组态里有没有组以太网