楼主  发表于: 2013-06-26 19:09
有一西门子S7-400PLC接一CP通讯模块通讯模块再接一路由器接多台上位机。
使用普通网线插入路由,设置好IP和掩码,能PING通,PC/PG接口设置为TCP/IP(auto)
将防火墙关闭,点击PLC->可访问的节点,没有可访问的节点。
点击PLC->编辑Ethernet节点,点击浏览网络,也找不到节点。
点击PLC->将站点上传到PG,在选择节点地址标签栏设置机架0,插槽2,显示没有。

更改机架,更改插槽都没有,再改PC/PG接口设置也没有节点显示。请问这是怎么回事?
我使用的软件是STEP7 V5.5,V5.4也试过。
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 20:43
首先确认各个硬件有没有问题。没有问题后必须保证CP与路由器处于同一网段,这是最重要的!!!!!!你现在你找不到节点了,你把网线直接把编程的计算机与CP连接起来,修改CP上的IP地址,保证与路由器是处于同一网段。或者配置路由器也可以。必须保证CP与路由器处于同一网段。否则你是查找不到节点。呵呵呵。。。。。这是小问题。
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-27 22:17
PC/PG接口设置为TCP/IP(auto)>????
接口选择不对,选择要与你计算机网卡相对的才行,你里面接口关于TCP/IP(auto)的接口每一个都试一下。直到MAC号,站点,CPU型号都正确读出,就没有问题了。
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-27 23:01
网线有没有问题哟,
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-28 23:04
搞定没有!
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-30 17:15
有个很奇怪的现像,程序是空的时候可以下载。如果是通过路由器可以下载的话,那就是你组态CP的的IP地址与路由器不在同一个网段,下载了到CPU后,肯定连接不上噻。