有一西门子S7-400PLC接一CP通讯模块通讯模块再接一路由器接多台上位机。
使用普通网线插入路由,设置好IP和掩码,能PING通,PC/PG接口设置为TCP/IP(auto)
将防火墙关闭,点击PLC->可访问的节点,没有可访问的节点。
点击PLC->编辑Ethernet节点,点击浏览网络,也找不到节点。
点击PLC->将站点上传到PG,在选择节点地址标签栏设置机架0,插槽2,显示没有。

更改机架,更改插槽都没有,再改PC/PG接口设置也没有节点显示。请问这是怎么回事?
我使用的软件是STEP7 V5.5,V5.4也试过。
ztz3305
走着走着发现路上有10块钱,这时候。。。梦醒了
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2024-07-18
查看ztz3305的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 21:24
谢谢二位。
CP模块为CP443-1.
连接了以太网,使用IP协议,没有设置MAC地址。


各硬件没有问题,系统在运行中,想通过上传功能备份。


用网线把CP与编程计算机直接连接能PING通,但还是找不到节点。
ztz3305
走着走着发现路上有10块钱,这时候。。。梦醒了
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2024-07-18
查看ztz3305的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-27 22:48
PC/PG接口设置为TCP/IP(auto)->sisXXXX Ethernet controller,有3个,都试了。

连ISO的都试了。

就是读不出来。
ztz3305
走着走着发现路上有10块钱,这时候。。。梦醒了
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2024-07-18
查看ztz3305的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-27 23:13
没有,能正常上网
ztz3305
走着走着发现路上有10块钱,这时候。。。梦醒了
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2024-07-18
查看ztz3305的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-28 23:46
没有,在西门子的论坛上看了一圈,没发现解决的办法,准备再修改修改IP、子网掩码试试。。

有个很奇怪的现像,程序是空的时候可以下载