suzhongping
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 126 点
下载积分: 498 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2013-03-29
最后登录: 2024-09-11
查看suzhongping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-26 14:54
西门子200PLC        CPU224XP  控制 压缩机 加热器  除湿机 等 以达到室内恒温恒湿   能做PID吗? 能做的话谁能提供相关PID参数      温湿度是非线性大滞后   设备短时间内不能经常启停  
liti1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 146 点
下载积分: 666 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-08-26
最后登录: 2015-11-10
查看liti1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-01 11:46
恒温恒湿机肯定是单冷机,如果采用的是斡旋的压缩机则控制用简单的PI就可以完成,不需要能量调节;如果是螺杆式的压缩机则比较麻烦。恒湿需要有加湿和除湿,加湿可以用加湿器来实现,除湿可以压缩机冷冻除湿,或者加热除湿。不可以频繁启停一般不会,除非是你的系统和负荷配置不匹配。可以加QQ交流86011275