cp1123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 349 点
下载积分: 7341 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2013-06-26
最后登录: 2023-10-09
查看cp1123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-26 12:39
1台伺服电机 使用FX2NMT系列的PLC定位 或者使用FX2N 1PG模块定位有何区别
cp1123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 349 点
下载积分: 7341 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2013-06-26
最后登录: 2023-10-09
查看cp1123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-12 09:54
引用
引用第1楼fschs于2013-06-26 14:30发表的  :
对于所控制的伺服电机,使用FX2NMT系列的PLC定位或使用FX2N 1PG模块没有区别,FX2NMT和FX2N 1PG模块输出的脉冲最高同样是100KPPS,只是FX2N 1PG模块可以是双向脉冲方式也可以是脉冲加方向方式选择,而FX2NMT就只有是脉冲加方向方式驱动伺服单元,而对于伺服单元和系统安全性来讲,个人认为双向脉冲方式输出更为安全可靠,以上仅供参考。

就控制单个伺服电机来说,FX3UMT 和 FX2N 1PG 在功能实现上 没什么区别
FX2NMT 相比FX3UMT 指令上有好多不支持