如题,谢谢有哪位能帮我一下。
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-26 08:32
全看
|
小
中
大
一般來說需要在表的內部做設定
可設定為
铂电阻(三線式) A->11 B->12 B->13 (兩線式) A->11 B->12
熱偶線 (+)-->12 (-)-->13 (類型要選定 K J ....)
電壓 1~5V 0~10V....
電流 4~20mA....
設定選項由輸入的條件決定
压力传感器上應該有說明
例: 4~20mA 1~100 Kpa