用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这个压力传感器接在输入该怎么接
上一主题
下一主题
lingjiayi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
254 点
下载积分:
907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2012-08-15
最后登录:
2022-03-23
查看lingjiayi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-25 23:12
全看
|
小
中
大
图片:
如题,谢谢有哪位能帮我一下。
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1278 个
工控威望:
6109 点
下载积分:
52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-12-19
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-26 08:32
全看
|
小
中
大
一般來說需要在表的內部做設定
可設定為
铂电阻(三線式) A->11 B->12 B->13 (兩線式) A->11 B->12
熱偶線 (+)-->12 (-)-->13 (類型要選定 K J ....)
電壓 1~5V 0~10V....
電流 4~20mA....
設定選項由輸入的條件決定
压力传感器上應該有說明
例: 4~20mA 1~100 Kpa
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这个压力传感器接在输入该怎么接
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问