用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子6RA70 变频器,P51=27 无法优化。
上一主题
下一主题
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
528 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-12-23
查看meipingboy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-25 19:53
全看
|
小
中
大
西门子6RA70 变频器,P51=25、26都一次通过,
就是 P51=27 无法通过,报警F50。
说明书上,报警F50原因很多,一项一项查,要查死人了。
一般哪些参数影响到 27 的优化?有朋友碰到过?
现在暂时不做27 优化,从其它机器上把一些做27优化时,自动设置的数据,手动输入到这台机器上后,机器也能正常运行,总感觉不踏实。
有朋友碰到过这种情况?
活到老学到老:还有 8 分没学到
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子6RA70 变频器,P51=27 无法优化。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问