用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
10PG 定位 脉冲数 少1个?
上一主题
下一主题
kimi_lian
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
112 点
下载积分:
925 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2012-07-11
最后登录:
2019-11-19
查看kimi_lian的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-25 15:35
全看
|
小
中
大
1台 FX3U 带3只FX2N 10PG定位模块, 其中一只10PG在定位完成后, 读取其当前位置值, 监控显示其实际值偶尔会比设定值少1, 如设500, 其只有499,仅仅也只是少1. 而另2只10PG没有此情况.
指令:
写脉冲数: DTO K2 K13 K500 K1
读当前值: DFROM K2 K24 D234 K1
定位完成后监控D234, 偶尔只有499. 不知何故?
分享
fschs
QQ:869603371
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
225 点
下载积分:
4263 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2010-03-08
最后登录:
2024-11-02
查看fschs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-26 14:15
全看
|
小
中
大
10PG定位模块是差分输出的,应该不是1楼所说的原因,如是1楼所说的原因,应该是监控得正确值而实际发出的不是预设值,同求解
分享
fschs
QQ:869603371
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
225 点
下载积分:
4263 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2010-03-08
最后登录:
2024-11-02
查看fschs的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-06-26 14:19
全看
|
小
中
大
个人认为应该在程序上找原因
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
10PG 定位 脉冲数 少1个?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问