小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-04
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-25 12:28
出口设备,对方的供电是三相440V,60HZ,采用西门子的小型断路器遇到问题,就是这些小型断路器电压等级都是400V的,如果对方的电压波动10%,那就三相达到484V,西门子的小型断路器能承受的了吗?
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2019-03-13
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-25 22:51
直接买440V的断路器和接触器了。