小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-29
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-25 12:28
出口设备,对方的供电是三相440V,60HZ,采用西门子的小型断路器遇到问题,就是这些小型断路器电压等级都是400V的,如果对方的电压波动10%,那就三相达到484V,西门子的小型断路器能承受的了吗?
liujun2
学习中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 152 点
下载积分: 11921 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2010-10-14
最后登录: 2024-11-25
查看liujun2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-25 16:45
一定要加变压器的,降到设备额定电压。
学无止境