arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-24 15:13
三菱PLC FX1N-48MR
单独使用时,无任何声音,当此PLC通过通讯线与文本显示器连接时
起初也没声音
我在文本显示器里有个操作设置,当输入D3 = 888时,PLC就开始出现持续的钟摆的声音
而后不管我怎么搞,只要PLC与文本显示器通过通讯线相连接,该PLC就持续的出现钟摆的声音
拔掉通讯线,PLC恢复无声的正常状态。

请问,这是咋回事?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-28 11:35
plc有钟摆的声音,实际就是你所使用的plc是继电器输出型。程序上不经意地写上了一段脉冲指令,比如秒脉冲,就是0.5秒合后0.5秒断,这样反复进行着。还是查查与D3有关的程序。