arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-24 15:13
三菱PLC FX1N-48MR
单独使用时,无任何声音,当此PLC通过通讯线与文本显示器连接时
起初也没声音
我在文本显示器里有个操作设置,当输入D3 = 888时,PLC就开始出现持续的钟摆的声音
而后不管我怎么搞,只要PLC与文本显示器通过通讯线相连接,该PLC就持续的出现钟摆的声音
拔掉通讯线,PLC恢复无声的正常状态。

请问,这是咋回事?
arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-28 09:16
引用
引用第1楼znz43于2013-06-24 17:31发表的  :
48MR 是继电器输出型,看看是否有输出点的继电器在反复吸放


我是外行,请教一下,什么叫反复吸放?
如我前面所说,我是在文本显示器里输入了一个D3 = 888 后才不断出声音的
在PLC程序里
我又有一个判断的代码  [= D3 888 ] ----[RST D3]

会不会就是这个原因?
因为我调试了一下,删掉 这行代码,就没有响声了
arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-09 08:38
引用
引用第3楼wwcwwc于2013-06-28 11:35发表的  :
plc有钟摆的声音,实际就是你所使用的plc是继电器输出型。程序上不经意地写上了一段脉冲指令,比如秒脉冲,就是0.5秒合后0.5秒断,这样反复进行着。还是查查与D3有关的程序。


我找了好几天,愣是没找到原因
因为我只有两个地方用了D3
另外我请问一下,这种钟摆的声音,如果持续运行,对设备有影响吗?我试了一下,对程序是没有影响的。
设备连续跑了一天,目前也没影响。