三菱PLC FX1N-48MR
单独使用时,无任何声音,当此PLC通过通讯线与文本显示器连接时
起初也没声音
我在文本显示器里有个操作设置,当输入D3 = 888时,PLC就开始出现持续的钟摆的声音
而后不管我怎么搞,只要PLC与文本显示器通过通讯线相连接,该PLC就持续的出现钟摆的声音
拔掉通讯线,PLC恢复无声的正常状态。

请问,这是咋回事?
清风1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 245 点
下载积分: 11391 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2011-03-23
最后登录: 2024-11-17
查看清风1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-18 19:34
最简单的方法先看下哪个输出点等在一闪一闪的,在监控下这个输出点是那个段程序造成的