這種下載線大家都用過吧。有沒人知道它的工作電源來自PLC的RS422口,還是電腦的RS232口?
FX1N-RS232BD通迅板和三菱變頻器通迅時,這條線可以用嗎?(圓頭端把RS485的線引出接變頻器)
[ 此帖被工控玩家在2013-06-24 09:35重新编辑 ]
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3443 个
工控威望:
20982 点
下载积分:
28605 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-12-25
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-26 16:08
全看
|
小
中
大
PLC是422端口的,电源应该用的电脑子232的因为232的标准是高电平12V 低电平3V 422/485高电平是7V 低电平上1V
至于你说和其它的相信是用不了的,因为232BD或485是没有提供电源的