sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-23 16:51
PLC控制变频器,给定频率是0.0---50.0,对应的数字量是0---32000。对应的标准电压信号是0--10V。
实际运行中,给定频率50.5,对应的数字量是32320,最高频率可输入51.1(再涨就输不进去了,它将造成数字量超+32767达32768)对应数字量32704,对应的电压信号是多少呢?
吉圆电气 QQ751673698
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-23 17:06
1伏特等于3200,32704/3200=10.22V