sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-10-28
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-23 16:51
PLC控制变频器,给定频率是0.0---50.0,对应的数字量是0---32000。对应的标准电压信号是0--10V。
实际运行中,给定频率50.5,对应的数字量是32320,最高频率可输入51.1(再涨就输不进去了,它将造成数字量超+32767达32768)对应数字量32704,对应的电压信号是多少呢?
吉圆电气 QQ751673698
明维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 255 点
下载积分: 958 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2010-11-01
最后登录: 2024-10-31
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-23 18:50
引用
引用楼主sanlihu于2013-06-23 16:51发表的 模拟量输出大小 :
不建议这么使用,s7-200的模拟量就是:数字量 0---32000。对应0--10V(0--20MA)。一般做法数字量超过32000都需要抑制掉,变频器需要使用大于50.0HZ的可以调变频器中模拟量给定参数。