悠静致远
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-05-08
最后登录: 2019-12-24
查看悠静致远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-23 10:21
X0常开与X0常开上升沿的区别。
海风123
学习自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2008-03-08
最后登录: 2024-07-09
查看海风123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-24 11:29
引用
引用第5楼ymmfa于2013-06-23 13:59发表的  :
这个区别,有时要在实际设备中才能体会到。用文字我难以表达。

曾经有一个检测设备,我编程序在PLC上模拟,都是好的。但到设备上就不正常。调试了很久,把X常开改成了X上升沿,就OK了。

向站长学习了。。