悠静致远
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-05-08
最后登录: 2019-12-24
查看悠静致远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-23 10:21
X0常开与X0常开上升沿的区别。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9671 个
工控威望: 8568 点
下载积分: 16706 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-23 13:59
这个区别,有时要在实际设备中才能体会到。用文字我难以表达。

曾经有一个检测设备,我编程序在PLC上模拟,都是好的。但到设备上就不正常。调试了很久,把X常开改成了X上升沿,就OK了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(悠静致远) 感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水