jiajia4059
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 723 点
下载积分: 4514 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2024-11-23
查看jiajia4059的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-22 19:14
请问大家一个问题,有一台设备有自动和手动半自动三个状态,能不能像三菱一样直接写三个SFC块再加上主程序,用主程序调用决定什么状态,如果可以应该怎么做,用子程序和中断程序不行,我是要主程序和块同时运行,如果不行又怎么办?难道全部写在一起,那样多麻烦。本人刚学西门子不久,总觉得西门子生涩难懂,明明很简单的东西,偏偏说的很复杂,还弄出好多莫名其妙的名词,真是坑爹,还是三菱通俗易懂!
hbtwhb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 152 点
下载积分: 605 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2013-05-10
最后登录: 2024-06-08
查看hbtwhb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-25 10:50
按理说不行,因为你在切换时,就是假如说手动切,换为自动,是切换了,但原来手动程序却停不了,不行你编个程序试试,所以,不能相当然,真确做法是一起调用,并把急停手自动切换各自放入相应块内,不信,你试试,西门子就是这样设计的,和你想象的常理不一样
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sanlihu) 有见解
    hbtwhb
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2013-05-10
    最后登录: 2024-06-08
    查看hbtwhb的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-06-28 10:47
    10楼;我认为你的急停,手自动切换应该各自放入子程序里。你不信的话,就简单写个电机启保停程序分电动手动。当你切换时。里面的程序处于保持状态,停不了的啊
    hbtwhb
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2013-05-10
    最后登录: 2024-06-08
    查看hbtwhb的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-06-28 11:16
    10楼简单说吧,子程序EN端用节点调用之后,断开后,就是你切换后,里面的程序保持,假如说一个自保程序,控制的当然是中间M点,因为你输出公用,对吧,那摩好了,你断开EN后,这些M都保持,你怎莫切换到别的状态啊,它影响别的工作方式啊,我亲试过,应该是把所有切换,如急停和手自动切换各自写入子程序
    hbtwhb
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2013-05-10
    最后登录: 2024-06-08
    查看hbtwhb的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-06-28 11:20
    实际我也感觉不理解,但西门子就是这样设计的,和我们理解的不一样,300PLC里也是,调用程序块,哪有把总停,急停,切换写在OB1里的,即程序中的,没见过