公司很多机床都是用的FX2N三菱PLC,特别到7,8月份空气潮湿,早上开电很多机床
没电,PLC指示灯不亮,这时有的过一会儿自己会有电,有的只要我们用热吹风
对准PLC的外壳缝隙向里面吹一下,PLC的电源指示灯就会亮,这是怎么回事?
wansl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 253 点
下载积分: 521 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2008-03-13
最后登录: 2024-03-09
查看wansl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-22 20:35
我也遇到这样的问题,你把电源板取下,重新搪一遍锡就好了,是铜插针氧化了,接触不好!