huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13346 分
在线时间: 2744(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-29
查看huoshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-21 14:53
我单位有一西门子MM420变频器控制水泵流量控制采用BOP面板方式很不方便;现在想改为外接电位器控制不知如何设置变频器参数,
电位器选多大?恳请高手指点迷津谢谢!
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-11-26
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-21 15:36
朋友这个选择电位器5K--以上