第一次用变频器,麻烦大家了:
有一台4kw电机,工作流程如下:工作约10-20秒,之后停止1分钟左右,然后继续工作10-20秒,再停止,如此循环。
在工作几轮之后有可能停止一段较长的时间。
本来是想带接触器的,但由于工作时间短,可能带接触器不合适吧?
直接用空开+变频器+电机应该没有问题吧?
谢谢!
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-20 07:07
全看
|
小
中
大
变频器规范用法直接接电机,通过接触器接电机的话,变频器容易误报警(缺相)。你这些要求直接用一个小PLC来控制不就可以了。