abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-11-28
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-19 23:11
谁用过安川SGDS-04A01A伺服啊,脉冲控制怎么接线啊?我没发脉冲伺服自己动,是接线不对,还是设置的不对?
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-20 20:54
没发脉冲伺服自己动,应该是没有设置为位置模式,安川伺服出厂默认好像是速度模式,

再有就是如果负载偏心造成刚上电时负载受重力作用旋转造成伺服驱动基极封锁此时驱动器显示bb