楼主  发表于: 2013-06-18 19:46
用一只泛达温控仪表输出4-20mA.     有2台F700变频器(都是新的)2.2KW   和11KW

用仪表电流方式控制2台变频运行。接线是表+   1#变频4     1#变频5      2#变频4   2#变频5     仪表-  

运行后发现根据仪表输出时2.2KW变频由下限运行到上限后,11KW变频才开始由下限启动运行。不知是怎么回事不同步运行
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-20 08:37
干嘛两台变频哭并联接受4-20MA模拟信号啊你可以用4-20MA控制一台,下一台的输入信号接在上一台的模拟输出信号上啊