tanwaneryi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-03-05
最后登录: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-18 14:04
[MR-J2S-500A]运行过程中发现伺服器的负载率显示会时不时的变动,正常是不变得,因为负载没什么变化,现在变化范围还挺大,变动的时候设备就会不稳定,然后我把连接负载的皮带卸掉后,伺服器显示的负载率还是会变,测量的电机电流也会变,感觉很奇怪!电机,伺服器都是换的新的?为什么
tanwaneryi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-03-05
最后登录: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-20 09:04
引用
引用第1楼renjun4728于2013-06-19 11:42发表的  :
曾经遇到过励磁参数不合适导致的不稳定情况,不过是别的牌子,不知道对你有没有帮助

怎么看励磁参数啊
tanwaneryi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-03-05
最后登录: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-20 09:04
引用
引用第2楼xhg1985于2013-06-19 18:31发表的  :
电机多大,什么牌子?

三菱的电机SFS502,伺服器MR-J2S-500A
tanwaneryi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-03-05
最后登录: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-21 12:29
引用
引用第5楼sz518104于2013-06-20 10:25发表的  :
应该外界干扰,参数调整。

能说说什么干扰吗?调整什么参数!