通过0-10v模拟量输入控制直流电机 或步进电机实现频繁正反转
比如输入电压0-3v时控制电机正转,输入电压7-10v时电机反转,输入电压4-6v时电机静止。
这个模拟量可能是频繁变化的。三菱plc可以实现吗?
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 524(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-12-19
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-12 20:27
引用
引用第1楼john42tw于2013-06-17 11:23发表的  :
三菱plc可以实现
但是馬達與軸承受的了?

AD轉換 0~10V=0~4000
0~3V= 0~1200   4~6V=1600~2400   7~10V=2800~4000
.......