楼主  发表于: 2013-06-16 11:19
问题1:同一配电柜内有的接触器吸不住(接小电机),有的接触器能吸住(接大电机),接触器吸的时候量了一下电压,接小电机的接触器线圈电压低,接大电机的接触器线圈电压正常,为什么会出现这种情况?不接电机时吸合的挺好,一接电机就有毛病。
问题2:接触器上口电压380,吸合的时候吸不住,用螺丝刀顶着吸合后(手动吸合)接触器下口电压260左右,发生这种情况的原因?
[ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新编辑 ]
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-18 23:52
如果是主线路压降问题,则接大电机时的压降应当更大;
还是可以检查一下控制线路,以及小电机主电源线径是否足够等。
另外,看三相电压是否一致,大电机与小电机控制电源是否相同。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会