请教V7 在修改时出现Screen No. Error??
上一主题
下一主题
suzd
做男人就要对自已狠一点
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
125 点
下载积分:
2297 分
在线时间: 501(小时)
注册时间:
2011-01-23
最后登录:
2024-12-19
查看suzd的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-16 10:25
全看
|
小
中
大
今天修改一台白光v706m参数时,出现Screen No. Error(螢幕編號錯誤)进不了画面,换回来也一样,重做了个传进出也一样,是不是屏出故障了,各位有谁见过,谢谢
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6776 个
工控威望:
38379 点
下载积分:
4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-20
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-17 13:33
全看
|
小
中
大
读写区画面编号的寄存器中的数据超过了已经存在的画面编号,不属于屏的问题,是人的问题。
Good Luck~
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6776 个
工控威望:
38379 点
下载积分:
4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-20
查看cvlsam的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-06-17 21:34
全看
|
小
中
大
手册上会告诉您读写区寄存器区域的具体含义。
对于画面编号存储来说,那是通过PLC去更改的,如果您没有对于该寄存器的值进行限定的话,就很可能出现该问题,就如同我的若干菜鸟用户一样,老跟我说为何出现这个问题,现场一跑,PLC编程软件寄存器地址一跟踪,就会发现问题所在。