heyouming
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1914 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2016-03-16
查看heyouming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-15 20:02
     我们公司的一台设备的三菱plc在便用过程中,输入端由于线路出现问题,串入了一百多伏的交流电。把几个输入点烧坏,后来更改了程序输入点处理了故障。没有过几个天那几个烧坏的点又好了。我也是刚入行的新人。想请问一下各位前辈这个是怎么回事。那几个点还能用多久。谢谢
[ 此帖被heyouming在2013-06-15 20:17重新编辑 ]