     我们公司的一台设备的三菱plc在便用过程中,输入端由于线路出现问题,串入了一百多伏的交流电。把几个输入点烧坏,后来更改了程序输入点处理了故障。没有过几个天那几个烧坏的点又好了。我也是刚入行的新人。想请问一下各位前辈这个是怎么回事。那几个点还能用多久。谢谢
[ 此帖被heyouming在2013-06-15 20:17重新编辑 ]
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 22:03
回4楼:输出点LED灯亮没输出,是继电器触点烧坏了,可以更改输出点,或外接继电器。