我是用三菱FX2N编程器,有输入输出模块,FX2N-2AD和DA,我是用电位器来调节机械速度,控制方法是这样的,这台机械其中有个部位要电位器开一点就要接通,电位器关完就要断开,调节电位器输出模块有1v左右的电压怎样实现PLC输出其中一个Y点闭合,多谢
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 17:17
FX2N-2AD,設定電壓輸入信號,DC0~10V=K4000,1V>=K400時,SET OUT ON即可