0.7A电流(感性负载)用微型互感器检测加光耦给plc输入端,要怎么搞?
上一主题
下一主题
宏仪电气
宏仪机电
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
247 点
下载积分:
1249 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2009-07-14
最后登录:
2024-11-29
查看宏仪电气的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-14 17:43
全看
|
小
中
大
0.7A电流(感性负载),我想用微型互感器检测加光耦,通过光耦给plc的输入端,用plc监控负载有没有在工作,应该怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,请各位详解,最好有图,谢谢
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
分享
cdm560221
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
215 点
下载积分:
924 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2007-04-22
最后登录:
2017-11-18
查看cdm560221的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-18 15:35
全看
|
小
中
大
电流互感器的二次侧并接一个电阻,同时在并接一个整流桥,将一个电位器和一个电阻串联起来接在整流桥的输出端,将一楼提供的光耦电路的输入端接在电阻的两端,通过调节电位器可在电阻两端得到5V电压,负载工作时,有5V电压通过光耦给PLC提供信号,负载不工作时,无信号输出。参数自行设计。注意:电流互感器二次侧工作时千万不要开路,有高压。注意安全!