0.7A电流(感性负载),我想用微型互感器检测加光耦,通过光耦给plc的输入端,用plc监控负载有没有在工作,应该怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,请各位详解,最好有图,谢谢
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-18 16:28
全看
|
小
中
大
5A/5MA微型互感器是 1000:1 ,工作电流 0.7A时次级为0.7ma,根本无法带动光隔。
至少应选100:1,5A/50MA微型互感器。