用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
0.7A电流(感性负载)用微型互感器检测加光耦给plc输入端,要怎么搞?
上一主题
下一主题
宏仪电气
宏仪机电
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
247 点
下载积分:
1249 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2009-07-14
最后登录:
2024-11-29
查看宏仪电气的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-14 17:43
全看
|
小
中
大
0.7A电流(感性负载),我想用微型互感器检测加光耦,通过光耦给plc的输入端,用plc监控负载有没有在工作,应该怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,请各位详解,最好有图,谢谢
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-18 16:28
全看
|
小
中
大
5A/5MA微型互感器是 1000:1 ,工作电流 0.7A时次级为0.7ma,根本无法带动光隔。
至少应选100:1,5A/50MA微型互感器。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
0.7A电流(感性负载)用微型互感器检测加光耦给plc输入端,要怎么搞?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问