xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-14 09:56
图片:
单按钮启停电路大家都画个N多也说过N次,但小弟今天没事做,用实际继电器接了一个电路(图如下),可并不是理想的,用PLC是没问题,但用继电器结果并不理想,按下第一次正确,在次按下时,KA2的一下电后就断开,然后KA1就一直亮起,无法断开KM。确认接线正确(还接了二次线),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通继电器,负载用一个24V灯。真是让人不解,难到实际继电器的响应不够快?就没有一个真正能达到效果的电路了吗?请高手帮分析,谢谢。我想下图也是很多人公认可以实现的电路!!!
tianhe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 507 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-06-01
最后登录: 2013-06-29
查看tianhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 20:53
这个问题有什么好纠结的,已经有人上了正确的图了(huiming)。你那个图就是理论可以,实践却不行