楼主  发表于: 2013-06-14 09:56
图片:
单按钮启停电路大家都画个N多也说过N次,但小弟今天没事做,用实际继电器接了一个电路(图如下),可并不是理想的,用PLC是没问题,但用继电器结果并不理想,按下第一次正确,在次按下时,KA2的一下电后就断开,然后KA1就一直亮起,无法断开KM。确认接线正确(还接了二次线),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通继电器,负载用一个24V灯。真是让人不解,难到实际继电器的响应不够快?就没有一个真正能达到效果的电路了吗?请高手帮分析,谢谢。我想下图也是很多人公认可以实现的电路!!!
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4097 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2013-02-24
最后登录: 2019-09-23
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-14 13:40
楼主,我也做过这样的实验!证明是不行的。因为普通继电器反应慢,如果是高速继电器就可以了!网上搜到的单按钮启停电路用普通继电器接都有问题!我有一个电路,用了三个普通继电器实现!