xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-14 09:56
图片:
单按钮启停电路大家都画个N多也说过N次,但小弟今天没事做,用实际继电器接了一个电路(图如下),可并不是理想的,用PLC是没问题,但用继电器结果并不理想,按下第一次正确,在次按下时,KA2的一下电后就断开,然后KA1就一直亮起,无法断开KM。确认接线正确(还接了二次线),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通继电器,负载用一个24V灯。真是让人不解,难到实际继电器的响应不够快?就没有一个真正能达到效果的电路了吗?请高手帮分析,谢谢。我想下图也是很多人公认可以实现的电路!!!
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-27
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-28 20:25
电路分析如下:
1:电源-SB1按下-KM常闭-KA1线圈-电源     //KA1线圈得电,触点翻转
  电源-KA1常开变闭合-KM常闭-KA1线圈-电源  //KA1线圈维持得电。
2:电源-SB1按下-。。。。。。。          //KA2线圈不能得电。
3:电源-KA1常开变闭合-KA2常闭-KM线圈-电源    //KM线圈得电,触点翻转 
4:电源-KM常开变闭合-KA2常闭-KM线圈-电源    //KM线圈维持得电。
1--4同步完成,再松开SB1,KA1KA2线圈失电,其触点复原。KM线圈维持得电。
第二次按下上SB1时,KA2线圈得电,KA1和KM同时失电,KA2也马上失电,在SB1没来得及松开时,又恢复到最开始状态。
【一般来说,继电器得电触点动作先断开常闭点,后合常开点,失电时常开触点先断开,常闭点后闭合。】
*************设计原理有问题******
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-27
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-29 11:14
引用
引用第25楼xiejun8103于2013-06-29 08:29发表的  :
你们说有人上了图是正确的,我想问下这二个图那里不一样了,除了画的方向不一样,多了个热继电器与FU吗?能不能实现,动手做了在说,我所说的是普通继电器。

一样的。
网上真心帮助人的太少了。
有的是考你呢?
吉圆电气 QQ751673698