图片:
单按钮启停电路大家都画个N多也说过N次,但小弟今天没事做,用实际继电器接了一个电路(图如下),可并不是理想的,用PLC是没问题,但用继电器结果并不理想,按下第一次正确,在次按下时,KA2的一下电后就断开,然后KA1就一直亮起,无法断开KM。确认接线正确(还接了二次线),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通继电器,负载用一个24V灯。真是让人不解,难到实际继电器的响应不够快?就没有一个真正能达到效果的电路了吗?请高手帮分析,谢谢。我想下图也是很多人公认可以实现的电路!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20983 点
下载积分: 28757 分
在线时间: 1766(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-28
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 15:11
你的KA2用高速继电器试试