PWM输出问题
上一主题
下一主题
tiantian168
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
169 点
下载积分:
1598 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2013-03-20
最后登录:
2015-02-16
查看tiantian168的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-13 20:19
全看
|
小
中
大
226继电器输出的,Q0.0输出PWM,周期5秒,占空比20%,编程软件里为什么监测不到Q0.0导通?实际触点用万用表量了会通1秒断4秒,当然Q0.0指示灯也会亮,换成Q0.1也是一样,大神们,分析下原因
分享
davyly007
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
205 点
下载积分:
661 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2008-12-23
最后登录:
2024-10-26
查看davyly007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-21 12:57
全看
|
小
中
大
PWM和PTO 激活时,Q0.0,Q0.1过程映像区就自动不刷新了。
所以你通过软件是看不到Q0.0导通的
虽然手册上说PWM和PTO 是晶体管输出专用,但是实际上继电器输出也可以使用。只是继电器输出都会有导通次数的限制。
普通点用的话大概是100W次,做PWM大概不到10W次。建议频率小于1HZ。